本站已安全运行:,共收录 35812 个站点! 网站地图
当前位置: 首页 > 站长问答 > 域名主机

强电和弱电有干扰(dcs机房是什么)

发布时间:2023-09-17 23:57:43  浏览:
本文目录

dcs机房是什么,强电和弱电有干扰?

强电和弱电从概念上讲,一般是容易区别的,主要区别是用途不同。

强电对弱电造成干扰危害表现为:轻者影响质量,电话回路中杂音增大,信息失真和误码率增多等;重者则危及通讯设备和人身安全。如通讯设备绝缘击穿,机房着火,人员伤亡以及导航指挥信号错乱或误动而导致失误发生事故等。

强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。 强弱电标准和规范说明都是要隔开的,是300mm。

家用的强弱电一般不用离那么远,强电频率是工频,频率低干拢没那么严重,弱电线都有屏敝层。住宅区供电谐波也不严重。按设计图施工就好了,在设计图纸时,都计算好了。

住宅强电和弱电干扰解决办法:

1、强电弱电线,隔开至少15厘米,尽量避免干扰;

2、可以按规程要求进行接地、屏蔽、重复接地和安全接地;

3、也可以把弱电线用锡箔纸包裹,避免干扰。

布线要求:

1、电路设计布线阶段,根据强电在上,弱电在下,横平竖直的原则进行,这样可以避免施工时发生交叉。

2、强电与弱电入同一管道中,分开布线,电源线插座与电视线等弱电插座的距离应该大于500mm。

3、电源插座要注意左边是接零线,右边是接相线,三孔上方接地线。

4、在选择电路配线时,需要注意电线能允许通过的最大电流,避免用电设备功率过大导致发热、短路等。通常照明、插座采用2.5mm2,空调电路采用4mm2。

5、暗线铺设需要配置阻燃PVC管,电线的长度达到15m以上或者布线时有2个以上拐弯时,需要增加拉线盒。

6、强电、弱电的插座相隔距离最少30厘米。

7、强电弱电应该有单独的配电箱,有漏电保护器。

什么是FCS总线系统?

FCS DCS就是现场总线控制技术.

FCS是由PLC发展而来的;而在另一些行业,FCS又是由DCS发展而来的,所以FCS与PLC及DCS之间有着千丝万缕的联系,又存在着本质的差异。

FCS是由DCS与PLC发展而来,FCS不仅具备DCS与PLC的特点,而且跨出了革命性的一步。而目前,新型的DCS与新型的PLC,都有向对方靠拢的趋势。新型的DCS已有很强的顺序控制功能;而新型的PLC,在处理闭环控制方面也不差,并且两者都能组成大型网络,DCS与PLC的适用范围,已有很大的交叉。

DCS系统的关键是通信。也可以说数据公路是分散控制系统DCS的脊柱。由于它的任务是为系统所有部件之间提供通信网络,因此,数据公路自身的设计就决定了总体的灵活性和安全性。数据公路的媒体可以是:一对绞线、同轴电缆或光纤电缆。

通过数据公路的设计参数,基本上可以了解一个特定DCS系统的相对优点与弱点。

(1)系统能处理多少I/O信息。

(2)系统能处理多少与控制有关的控制回路的信息。

(3)能适应多少用户和装置(CRT、控制站等)。

(4)传输数据的完整性是怎样彻底检查的。

(5)数据公路的最大允许长度是多少。

(6)数据公路能支持多少支路。

(7)数据公路是否能支持由其它制造厂生产的硬件(可编程序控制器、计算机、数据记录装置等)。

为保证通信的完整,大部分DCS厂家都能提供冗余数据公路。

为了保证系统的安全性,使用了复杂的通信规约和检错技术。所谓通信规约就是一组规则,用以保证所传输的数据被接收,并且被理解得和发送的数据一样。

目前在中一般使用两类通信手段,即同步的和异步的,同步通信依靠一个来调节数据的传输和接收,异步网络采用没有时钟的报告系统。

·FCS

FCS的关键要点有三点

(1)的核心是总线协议,即总线标准

前面的章节已经叙述,一种类型的总线,只要其总线协议一经确定,相关的关键技术与有关的设备也就被确定。就其总线协议的基本原理而言,各类总线都是一样的,都以解决双向串行数字化通讯传输为基本依据。但由于各种原因,各类总线的总线协议存在很大的差异。

为了使现场总线满足可互操作性要求,使其成为真正的开放系统,在IEC国际标准,现场总线通讯协议模型的用户层中,就明确规定用户层具有装置描述功能。为了实现互操作,每个现场总线装置都用装置描述DD来描述。DD能够认为是装置的一个驱动器,它包括所有必要的参数描述和主站所需的操作步骤。由于DD包括描述装置通信所需的所有信息,并且与主站无关,所以可以使现场装置实现真正的互操作性。

实际情况是否如上述一致,回答是否定的。目前通过的现场总线国际标准含8种类型,而原IEO国际标准只是8种类型之一,与其它7种类型总线的地位是平等的。其它7种总线,不论其市场占有率有多少,每个总线协议都有一套软件、硬件的支撑。它们能够形成系统,形成产品,而原IEC现场总线国际标准,是一个既无软件支撑也无硬件支撑的空架子。所以,要实现这些总线的相互兼容和互操作,就目前状态而言,几乎是不可能的。

通过上述,我们是否可以得出这样一种映象:开放的的互操作性,就一个特定类型的现场总线而言,只要遵循该类型现场总线的总线协议,对其产品是开放的,并具有互操作性。换句话说,不论什么厂家的产品,也不一家是该现场总线公司的产品,只要遵循该总线的总线协议,产品之间是开放的,并具有互操作性,就可以组成总线网络。

(2)的基础是数字智能现场装置

数字智能现场装置是的硬件支撑,是基础,道理很简单,FCS系统执行的是自动控制装置与现场装置之间的双向数字通信现场总线信号制。如果现场装置不遵循统一的总线协议,即相关的通讯规约,不具备数字通信功能,那么所谓双向数字通信只是一句空话,也不能称之为。再一点,现场总线的一大特点就是要增加现场一级控制功能。如果现场装置不是多功能智能化的产品,那么的特点也就不存在了,所谓简化系统、方便设计、利于维护等优越性也是虚的。

(3) FCS系统的本质是现场化

对于一个控制系统,无论是采用DCS还是采用现场总线,系统需要处理的信息量至少是一样多的。实际上,采用现场总线后,可以从现场得到更多的信息。现场总线系统的信息量没有减少,甚至增加了,而传输信息的线缆却大大减少了。这就要求一方面要大大提高线缆传输信息的能力,另一方面要让大量信息在现场就地完成处理,减少现场与控制机房之间的信息往返。可以说现场总线的本质就是的现场化。

减少信息往返是网络设计和系统组态的一条重要原则。减少信息往返常常可带来改善系统响应时间的好处。因此,网络设计时应优先将相互间信息交换量大的节点,放在同一条支路里。

减少信息往返与减少系统的线缆有时会相互矛盾。这时仍应以节省投资为原则来做选择。如果所选择系统的响应时间允许的话,应选节省线缆的方案。如所选系统的响应时间比较紧张,稍微减少一点信息的传输就够用了,那就应选减少信息传输的方案。

现在一些带现场总线的现场仪表本身装了许多功能块,虽然不同产品同种功能块在性能上会稍有差别,但一个网络支路上有许多功能雷同功能块的情况是客观存在的。选用哪一个现场仪表上的功能块,是系统组态要解决的问题。

考虑这个问题的原则是:尽量减少总线上的信息往返。一般可以选择与该功能有关的信息输出最多的那台仪表上的功能块。

ups在各个场所供电时长国家标准?

答:

ups在各个场所供电时长国家标准没有详细的规定。

数据中心设计按GB50174-2008中分为A/B/C三个等级,在不间断电源系统电池备用时间中要求A/B级两种机房机房后备时间15min(柴油发电机作为后备电源时),C级机房根据供电环境按实际需要确定,但也应符合设备自身性能要求。

什么是楼宇自控系统?

我进入这个自控行业有6年了,大学学的是电气自动化专业,毕业就来到霍尼韦尔的代理商工作,从最基础的配线开始做,到后期一个人经常出差做楼宇自控的调试,现在主要做设计了(当然不仅只是BA)。相信大家很多都是同行,下面我抛砖引玉来回答什么是楼宇自控系统,

楼宇自控系统又叫智能建筑自动化控制系统简称BA,为什么叫BA,是各取英文单词的第一个大写字母,从字面理解就是楼里面的东西会自动控制,不需要人去看管,不需要人去操作,它会按事先设定好的程序逻辑自动运行。这样就会减少大量人力,降低运营成本,也起到一定的节能效果,楼宇自控不是楼里什么东西都控制,它主要控制的是楼宇里的机电设备,比如说:空调主机、末端大型空调、风机、照明、集水井设备、锅炉、电梯(只是监视)、水箱液位的监视等,这些机电设备是大楼里最耗电的设备,耗电占了总用电的70%左右,楼宇自控系统架构大概可分3层架构,分别为中央管理层(一般设在管理机房里)、网络层(数据传输从DDC到网络控制器到交换机到管理工作站及服务器)、现场层(DDC箱、末端传感器、执行器、被控设备)。构成了一个集中管理分散控制的模式,即使管理层坏了,不影响现场层设备的运行,相互独立,架构如图所示:

这里解释下什么叫DDC,DDC又叫直接数字控制器,每个英文单词的首字母就组成了DDC,它可以进行编程写程序来控制楼里的机电设备,有点像PLC的形式,但是又与PLC不同:

1、DDC是一套分散控制系统,分层结构,PLC是某一部位装置

2、PLC主要用于工控,DDC用于楼控暖通领域

3、协议差别,DDC能支持多种协议,集成接口丰富,PLC协议比较单一

4、软件特性,DDC是一种专业软件,里面固化了一些暖通领域的程序,编程不灵活,PLC编程灵活能实现DDC不能实现的功能

这些是我从工作中个人的理解不同,有补充的不同还请大神们添上

回归主题,楼宇自控系统可分为:

1、冷热源系统,主要是冷水机组、锅炉、热交换器等,相当于我们家里空调的室外机,下图就是冷水机组和锅炉

2、新风、组合式空调系统,就是一些末端空调机、新风机,唯一不同之处是新风机没有回风,组合式空调机有回风相当于家用空调的室内机,如图所示是新风机和空调机,这个主要是控制空调新风的启停,根据室内温度来控制PID式的水阀,监视滤网堵塞的状态等,当然还有风速,风压、湿度等

空调机里面主要是一些滤网、表冷器、电机,外面主要是风管和风阀。这里

3、送排风系统,主要是一些排风机和送风机,其实就是一个电机加风管,把风的方向引导到不同的地方去。这个楼控主要是控制风机的启停,监视风机的状态和故障

4、给排水系统,主要是大楼里的一些排污泵、生活给水泵

5、照明系统,这个大家都知道,就是一些灯,楼控就是来控制的灯的开启和关闭,按照设定的时间,也可根据光照度来调光的亮度。

6、电梯监视系统,因为电梯属于特种工,有专业得单位做梯控,楼宇自控这边只负责监视

7、供配电系统,这个主要是针对变配电房的一些开关柜、母联柜里的一些电表进行读数据监视,看供电回路的状态。这个一般都是做接口进入到楼宇自控系统。

8、风机盘管系统,简称FCU,其实就是一个温控器(相当于家里的空调遥控器,但又不同)加一个很小很小的新风机。

FCU301-1系统通过RS485通讯与系统联网集中监测各个风机盘管的启停状态、制冷/制热状态、电磁阀开关状态、温度设定值、风速状态,控制FCU301-1系统的启停、风速调节、温度设定等。

以上是我个人的见解,有些还写的不够详细,有错误还请大家指正,这里只是大概介绍下,我本人是在深圳工控和楼控都做,楼控主要是做霍尼韦尔WEBS、SBC、5000系列,西门子PXC、POL系列,圈内的朋友大家有任何问题都可咨询,互相学习交流,我电脑里有全系列的资料,想要的可以关注私信我发给你。谢谢。

配电柜中qc代表什么意思?

配电柜中的qc通常代表质量控制(Quality Control)。在配电柜制造和安装中,qc是非常重要的一环。qc的目的是确保配电柜的质量符合设计和客户要求,以提供可靠和比较安全的电力分配系统。具体来说,qc可能包括以下内容:1. 配电柜的制造过程监控:包括原材料采购、加工、组装、测试等环节的管理,以确保各项工艺符合质量标准。2. 配电柜的检验和测试:包括外观、尺寸、电气性能、绝缘耐压等检测,以确保每个配电柜都符合质量要求。3. 质量保证方案:包括整个制造和安装过程的质量保证策略,以确保配电柜在使用寿命内可靠运行。4. 质量控制记录:包括原材料检验、工艺检测、成品检验等记录,以及跟踪质量问题的解决过程。综上所述,qc在配电柜中非常重要,对于确保配电柜的质量和比较安全性具有关键作用。

文章来自网络整理,如有侵权联系站长删除!