标准3U机架式是什么意思(三机房是什么)

发布时间:2023-09-17 23:52:44  浏览:
本文目录

三机房是什么,标准3U机架式是什么意思?

标准3U机架式是指计算机设备、服务器或网络设备等在机架中的高度尺寸规格。在机架式设备中,1U表示一个"单位"的高度,而一个"单位"通常等于1.75英寸(约为44.45毫米)。

因此,3U机架式设备的高度为3个单位,约等于3U x 1.75英寸/单位 = 5.25英寸(约为133.35毫米)。

机架式设备通常用于数据中心、服务器机房和网络架构等环境中,它们具有标准化的尺寸,可以方便地安装在机架(Rack)中,以节省空间并实现高密度的设备部署。不同的设备尺寸和高度规格能够满足不同的需求,而3U机架式设备在中等尺寸范围内提供了一种常见的选择。

通信机房设计标准?

电子信息系统机房应划分为A、B、C三级。设计时应根据机房的使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性确定所属级别。3.1.2符合下列情况之一的电子信息系统机房应为A级:1电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失;2电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。3.1.3符合下列情况之一的电子信息系统机房应为B级:1电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失;2电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。3.1.4不属于A级或B级的电子信息系统机房应为c级。3.1.5在异地建立的备份机房,设计时应与主用机房等级相同。3.1.6同一个机房内的不同部分可根据实际情况,按不同的标准进行设计。

通信汇聚机房电力容量一般是多少?

1.主要看中远期设备的功耗是多少。

2.绝大多少基站都是配置最大容量为600A的组合开关电源(相当于核心机房使用的落地式电源系统的高频开关电源整流柜+直流配电屏),配置两组500AH的蓄电池组。当然先期不会把整流模块完全配满,机房设备需要多少容量就配置多少整流模块,再加上一些裕量!

3.当然也有配置最大容量为300A的组合开关电池,配置两组300AH的蓄电池组。

二氧化碳气体灭火系统喷射时间?

气体灭火系统

1. 二氧化碳

1)全淹没:二氧化碳的喷放时间不应大于1min。扑救固体深位火灾,喷放时间不应大于7min,并应在前2min内使二氧化碳的浓度达到30%。

2)局部应用:二氧化碳喷射时间不应小于0.5min,对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,喷射时间不应小于1.5min。

2. 七氟丙烷

1)在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10s。

d类机房巡检多长时间一次?

D 类机房巡视2-3 次/周

机房巡检制度

1维护人员应根据《机房巡视检查记录本》认真、

规范填写巡检记录。

2在巡视或巡查过程中,发现异常现象应立即通知维护部门与管理部门。

3C类局站设备维护人员至少进行1—3 次/周综合性巡检。

4D类局站设备维护人员至少进行1—3 次/月综合性巡检。

5在重要通信保障期内必须增加巡视频次,保证发生故障或隐患是必须采取必要的处理措施并及时上

报。

6工程施工期间的巡视周期:C 类机房巡视1 次/天;D 类机房巡视2-3 次/周。

7若现场有外来作业人员,应检查是否按规定办理

相关手续,是否存在不安全施工、违反操作规程的

情况以及做与申报内容不相符的事宜,同时应检查

施工是否符合机房标准化管理要求,发现存在问题

应立即纠正、制止并上报。